1:瓷磚在使用前要浸水半日,以磚體不冒泡為準。
2:廚房、衛生間應有流水坡度,不積水,須做防水處理,積水12小時試驗無滲漏。
3:地磚鋪設完成后,要用紙板等覆蓋磚面,并至少要在24小時后才能在磚面上行走。
貼瓷磚之后,注意事項:鋪貼1小時后,應及時將留在磚面的水泥、填縫劑或其它粘污物體抹擦干凈,因為像填縫劑附著四個小時后風干是比較難清洗的。
鋪貼12小時后,應敲擊磚面進行檢查,若發現有空鼓聲的應重新鋪設。
回復 贊(0)
1.板塊空鼓:基層清理干凈、灑水濕潤不均、磚未浸水、水泥漿結合層刷的面積過大風干后起隔離作用、上人過早影響粘結層強度等等因素,都是導致空鼓的原因。
踢腳板空鼓原因,除與地面相同外,還因為踢腳板背面粘結砂漿量少未抹到邊,造成邊角空鼓。
2.踢腳板出墻厚度不一致:由于墻體抹灰垂直度、平整度超出允許偏差,踢腳板鑲貼時按水平線控制,所以出墻厚度不一致。因此在鑲貼前,先檢查墻面平整度,進行處理后再進行鑲貼。
3.板塊表面不潔凈:主要是做完面層之后,成品保護不夠,油漆桶放在地磚上、在地磚上拌合砂漿、刷漿時不覆蓋等,都造成面層被污染。
4.有地漏的房間倒坡:做找平層砂漿時,沒有按設計要求的泛水坡度進行彈線找坡。因此必須在找標高、彈線時找好坡度,抹灰餅和標筋時,抹出泛水。
5.地面鋪貼不平,出現高低差:對地磚未進行預先選挑,磚的薄厚不一致造成高低差,或鋪貼時未嚴格按水平標高線進行控制。
回復 贊(0)