1,對混凝土結構砌體填充墻拉結筋優先采用預埋法留置,后植拉結筋應請具有相關資質的專業單位施工,施工前應根據砌體模數要求在需植筋部位做好標志,防止拉結筋折彎壓入磚縫.
2,專業隊伍施工中,要求項目部根據施工技術控制要點(詳附件)進行檢查,督促,保證其植筋質量滿足設計要求.植筋施工與填充墻砌筑時間應保證7天以上,且應留有的檢驗,檢測和養護期.
3,專業隊伍完成后,要求其進行采用拉拔儀自行檢測,合格后再委托第三方檢測.
4,項目部應做好墻體拉結筋的隱蔽驗收記錄(包括柱與墻拉結筋數量,長度,規格及設置情況).
5,要加強對植筋工藝的嚴格檢查,并認真執行集團公司<質量管理條例>,分公司應對所屬工程的墻體拉結筋進行檢查,并做好相應記錄.凡在已砌筑填充墻時集團公司或分公司部位檢查發現植筋不牢固,應立即停止施工,并按<質量管理條例>規定作相應處罰,直至整改完畢復驗合格后方能繼續施工.
回復 贊(0)
北京凱成博遠建筑工程技術有限公司,我公司是專業從事鋼筋混凝土切割、拆除、鉆鑿加固,鋼結構施工為一體的專業化施工公司。公司主要業務有這些:混凝土靜力切割:繩鋸切割,墻鋸切割,橋梁切割,支撐梁切割,樓板切割,墻體切割等以及各個領域的鋼筋混凝土切割施工;鋼筋混凝土拆除、破碎、靜力破碎施工;加固工程施工:植筋加固,粘鋼加固,碳纖維加固,碳纖維板材加固,橋梁加固,高壓噴射混凝土加固,鋼結構加固,裂縫修補加固,CGM灌漿加固注漿加固,加大截面加固,承載力補強加固,基礎加固,輕型鋼結構,錨固加固,鋼絞線加固,無粘結鋼絞線體外預應力加固,護坡加固;鋼結構施工:鋼結構增層、夾層、鋼結構制作與安裝、彩鋼房安裝與制作等工程。施工專業--引領行業先鋒、施工技術--超越國際水平
回復 贊(0)
題主好:植筋加固施工工藝請找無錫倍安建筑加固公司碳纖維,粘鋼,植筋,基礎打樁,道橋補強,裂縫修補,結構改造,混凝土除銹防腐、砼裂縫修復、割墻、打孔等多種加固維護技術及施工工藝等。期望我回答對你有用。
回復 贊(0)
一、工藝流程及施工操作要點
(一)工藝流程
彈線定位〉鉆孔〉清孔〉配膠〉注膠〉植筋〉檢查驗收
(二)施工操作點
鋼筋混凝土結構施工完畢后,在填充墻砌體施工前,進行拉結筋的施工?!爸步罘ā笔┕だY(jié)筋主要工藝有這些:
1、彈線定位:對照施工圖,在填充墻與柱或墻相連接的結構表面,按設計或構造要求在設置拉結筋的位置,沿高度方向進行彈線,先彈豎線,在彈橫線,橫豎線相交部位,即為拉結筋的鉆孔位置。
2、鉆孔:依照彈出的鉆孔位置,用沖擊鉆鉆孔,孔深和孔徑按設計要求確定。如設計無要求時,孔深按≥15d考量,通常采用100mm,孔徑按d+2~4
mm控制,通常采用10
mm。鉆孔時要使用沖擊鉆垂直于結構表面均勻鉆入,以便控制鉆孔的垂直??咨钣脹_擊鉆上頂桿控制(如圖1)。如鉆孔時遇到柱(墻)主筋,可把鉆孔位置水平平移一個鋼筋直徑的位置,重新鉆入,原鉆出的未成型廢孔用1:1水泥砂漿填塞補平,鋼筋工程施工時,綁扎鋼筋前,如箍筋(墻體水平筋)位置與拉結筋鉆孔位置有可能重合,則需依照砌塊模數適當調整箍筋(墻體水平筋)間距,盡可能避開;鉆孔時如碰上箍筋或混凝土墻體水平筋,依照灰縫大小適當調整鉆孔位置,廢孔仍采用前面所述方法進行處理。
3、清孔:鉆孔完成一個結構面后,可進行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔內粉塵,采用專用毛刷和吹風機(橡皮氣囊、手推式氣筒或手動、電吹風機)配合進行。清孔時用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮塵,然后用專用毛刷清刷孔壁,清刷時毛刷在孔內抽拉轉動,如此反復吹刷,清理干凈孔內粉塵。
通常來說,孔內潮濕會對結構膠與混凝土的粘結產生不利影響,使其無法達到設計的粘結強度,影響拉結質量,在清孔時嚴禁用水沖刷:當前市場上也有一些植筋膠產品不怕水,如“固立特拉結筋用植筋膠”,植筋孔內潮濕、有水不妨礙施工,使用這類植筋膠可以用水鋪助清孔,是否可用水清孔,可參照選用產品的使用說明書靈活掌握。
4、配膠:假如植筋膠是雙組份的液體膠,則需進行現場配膠。配膠前要進行植筋準備工作的檢查,保證鉆孔、清孔工作已完成一個施工段,并已組織驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,同時拉結鋼筋已準備就緒,達到植筋操作準備工作要求。配膠要依照所劃分的施工段用量進行配制。配膠比例可按選用的植筋膠說明書進行配制,并在說明書規定時間內用完。以大連中科建筑結構膠業有限公司生產的JGNII型建筑結構粘合劑為例,配膠時把甲、乙兩種組份按4:1的比例倒入容器,攪拌均勻,并按要求在30分鐘內用完。另外,現在市場上也有一些不需要現場配膠的產品。如“固立特拉結筋用植筋膠”就不需現場配制,并且該產品專為植拉結筋設計,其規格為7mm×70mm,特別適合于直徑為6mm的拉結筋施工。另外該產品不怕水,植筋孔內潮濕、有水不妨礙施工。在使用前要先把植筋膠放入水中浸泡至無氣泡冒出(約10秒鐘)。
5、注膠:依照產品說明書確定實際方法。通常液體狀膠可用手持式自動壓力灌漿器進行注膠操作。拉動拉桿,將配好的植筋膠拌合物吸入內囊,注膠時要關注排除鉆孔內的空氣,將注膠咀伸入鉆好的植筋孔中約8cm上下,推動拉桿使膠料注入孔內,邊推拉桿邊向孔外拔灌漿器,直至灌漿器注膠咀抽出至離孔口1/3孔深(約3cm上下)時方可停止注膠,以植入拉結筋后膠液略有被擠出為度。一次配好的植筋膠拌合物注膠完成后,應把套筒、彈簧、拉桿用丙酮清洗干凈,以利再用。“固立特拉結筋用植筋膠”不需用灌漿器注膠,只需將泡好的植筋膠放入待植筋孔內,劑量多少以鋼筋植入時微有溢出為準。
6、植筋:植筋應在注膠完成后立即進行。為保證膠體飽滿,注膠完成后,將加工好的拉結筋植入端醮少許膠液(“固立特拉結筋用植筋膠”等液體膠除外),緩緩插入植筋孔。操作時要邊插入邊沿一定方向轉動多次,以使植筋膠與拉結筋和混凝土孔壁表面粘結密實。拉結筋在植筋施工前應徹底清除表面附著物、浮銹和油污。拉結筋要插入孔道*深處,常溫下保證24h不擾動(時間按植筋膠說明書控制),達到要求后方可進行填充墻體砌筑施工。
7、檢查驗收:按植筋膠說明書介紹的產品凝膠時間和固化時間,通常為15min和1h,植筋到位后,凝膠前要派專人現場看護施工完的拉結筋,嚴防碰撞;膠體完全固化后方可進行拉拔試驗。采用非破壞性檢驗,試驗值達到設計要求后卸荷。如設計無要求,可參照《混凝土結構后錨固技術規程》(JGJ1452004)附錄A執行。
植筋過程完成后,專業工長要對所有拉結筋進行檢查,檢查合格填寫鋼筋隱蔽驗收記錄表和檢驗批驗收記錄表,然后請專業質檢員進行驗收核定,核定無誤后報請現場監理工程師進行驗收,并在鋼筋隱蔽驗收記錄表和檢驗批驗收記錄表上簽署意見,通過驗收后方可進行填充墻砌體的砌筑。
二、材料要求
1、拉結筋
拉結筋要按設計要求加工,設計未注明的按構造要求制作。其規格、長度端頭彎鉤要符合要求。鋼筋要有符合要求的材質書和復試報告,且不得有銹蝕和明顯彎曲現象,如略有銹蝕,可進行除銹處理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。
2、植筋膠
植筋膠應在規定的保質期內且密封良好,具有產品質量保證書、使用說明書、產品檢驗報告和復試報告。產品質量保證書、產品檢驗報告中應有其主要組成及性能指標、生產日期、產品標準號等。產品質量應符合中國工程建設標準化協會CECS25:90標準指標要求。植筋膠應不含氯離子及金屬膨脹物。甲、乙兩種組份混合后應進行充分攪拌,確保配料均勻,配料量要依照工程量計算確定,確保在說明書規定時間內將配好的拌合料用完,以免拌合料在使用前凝結,無法使用,造成浪費。
3、丙酮
準備適當數量的丙酮溶液,用于清洗油污和膠體污染。
三、機具設備
鋼卷尺、墨線盒、紅蘭鉛筆、沖擊鉆、專用毛刷、吹風機(橡皮氣囊、手推式氣筒、手動或電動吹風機)、鐵桶或塑料桶(配膠容器),攪拌棒、手持式自動壓力灌漿器、鋼絲刷、脫籽棉球等。
四、勞力組織
可采用8人小組進行施工。成孔階段2人定位彈線,3人打孔,3人清孔;清孔后組織驗收,植筋階段共6人進行注膠、植筋操作。使用“固立特拉結筋用植筋膠”,注膠、植筋階段只需2人操作即可。
九、關注事項
1、拉結筋位置的定位一定要綜合設計(構造)要求與砌塊模數相結合確定,確定位置后要嚴格按要求進行彈線控制。鉆孔時要防止對結構主筋造成損傷。
2、鉆孔時一定要先輕鉆定位,再用力垂直頂壓沖擊鉆緩緩鉆進。孔徑、孔深及垂直度要嚴格按要求控制,保證符合要求。
3、“植筋法”施工砌體拉結筋的重點在于清孔。孔內清理不干凈或孔內潮濕均會對結構膠與混凝土的粘結產生不利影響,使其無法達到設計的粘結強度,影響拉結質量。清孔時要求一定要認真進行“四吹三刷”工序。
4、膠體配制時要計量準確,按施工段計算用量考量損耗后配制,施工階段的劃分要考量施工速度和植筋膠的凝結時間,膠體配制前要做好注膠植筋的各項準備工作,配制完成后,注膠、植筋要連續進行,不得間斷,確保在膠體凝結前施工完畢。
5、向孔內注膠時要掌握注入量,不能過多,也不能太少。過多拉結筋植入后膠體會有很多溢出,造成浪費和污染;太少則孔內水注膠不飽滿,易造成粘結強度不夠。施工時,要嚴格用灌漿器的注膠咀進行控制,必要時在距注膠咀口3cm處做出標記。
6、使用液體膠時,向孔內插入拉結筋前,植入端一定要醮一定膠液來保證孔內膠體飽滿。
7、拉結筋插入孔中時,要沿著一個方向旋轉,且要邊旋轉邊插入,以使膠體與拉結筋充分粘結。
8、直筋膠使用前一定要進行復試,要保證膠體的粘結強度以及膠與鋼和膠與混凝土的粘結強度符合設計及規范要求。
9、拉結筋要防止有銹蝕和粘有雜質現象,施工前,要用丙酮溶液進行擦拭,確保不銹、干凈,表面無雜質和油污。
10、植筋膠固化前,嚴格防止拉結筋被擾動,在達到規定時間后方可進行下道工序施工。
五、質量要求
(一)鉆孔質量
1、主控項目
(1)鉆孔孔徑符合設計要求及有關規定。
(2)鉆孔內應清理干凈,無粉塵;植筋膠產品要求孔道干燥的要保持孔道干燥。
2、通常項目
(1)鉆孔位置應符合設計(構造)要求和砌塊模數。
(2)鉆孔深度允許偏差為(+20mm,0mm)水平度允許偏差為5mm,位置允許偏差為5mm。
(二)拉結筋“植筋法”施工質量
1、主控項目
(1)植筋膠質量應符合要求。拉結筋無銹蝕,表面無雜質。
(2)鉆孔內植筋膠應飽滿,固化良好,拉結筋要錨牢錨實。
2、通常項目
(1)拉結筋的位置、尺寸、彎鉤、間距應符合設計或規范要求。
(2)拉結筋施工質量應符合設計或規范要求。
六、安全環保措施和文明施工
1、施工操作應該嚴格按照操作規程進行,手持沖擊鉆時應該穿絕緣鞋,戴絕緣手套。
2、高空作業時,應搭設腳手架,并設置操作平臺,做好安全防護工作。
3、清孔操作人員要戴風鏡和多層口罩,防止吹出的粉塵瞇眼和進入口鼻。
4、注膠、植筋時,要戴手套進行操作,防止膠體粘染手和皮膚表面,如不慎“觸膠”,可立即用丙酮溶液進行清洗。
5、管理人員要跟班作業,經常進行施工質量過程檢查和安全提醒、教育。
6、廢棄的灌漿器注膠咀和皮囊要按固體廢棄物分類回收辦法進行回收處理,不可在現場隨處亂扔。
7、清孔時吹出的浮塵要及時清掃,保持施工現場干凈整齊。
8、施工時要求做到工完場清,每天下班前要檢查和清理施工場地,保持現場整潔美觀,做到文明施工。
七、成品保護
1、加強成品保護交底教育,制訂成品保護獎罰辦法。
2、結構表面拉結筋位置定位彈線后和鉆孔、清孔完成后要嚴禁人為污染。
3、加工好后的拉結筋要架起存放,上方要有擋雨設施,存放地要通風防潮良好,防止銹蝕。
4、配膠攪拌時要均勻攪拌,防止膠液從容器中濺出,造成結構成品污染。
5、注膠時要控制好膠液的注入量,防止注入過多,致使植入拉結筋時擠出的膠液過多,污染結構表面。
6、拉結筋在植筋完成后,植筋膠固化前防止擾動和人為碰撞。
7、填充墻砌體施工前,拉結筋不得進行任意彎折、拆卸。
回復 贊(0)
防水植筋膠具有耐老化、耐化學腐蝕和耐水性優良的特點,其應用范圍:
1.應用于鋼筋在混凝土、磚墻、巖石等基材的植筋錨固施工。
2.應用于各種承重、非承重螺栓與混凝土、磚墻、巖石等基材的植筋錨固施工。
回復 贊(0)
題主好,二次結構砌墻要關注:
1、裝飾陽臺與儲藏室隔墻施工范圍為:一層、二層、頂層
2、風井要隨砌筑隨抹灰
3、砌體施工完成7天后施工斜頂磚
4、門洞口過梁標高問題,過梁集中的位置無法保證過梁擔在墻上250mm時,過梁要求植筋現澆
5、門窗洞口預埋塊位置要準確,兩側高度一致。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號