您好,深圳領航裝飾很高興為您解答:
女兒泛水是指女兒墻與樓頂面連接處做的防水處理,即是用防水材料把墻角包住.
女兒墻的構造是:
1,將屋面卷材鋪至到垂直墻面上,達到卷材防水的效果,這個泛水高度要大于或者等于250毫米.
2,樓層頂面與女兒墻面的相交處,用砂漿找平,并形成圓弧形.
3,要固定好泛水卷材在女兒墻面頂部的位置,以防止防水卷材從墻面下滑.
回復 贊(1)
女兒墻出現的問題,不可否認有許多是屬于施工質量方面,但更主要的是設計時對此重視不夠,只注重建筑設計,而忽略了結構上的設計.個別女兒墻連起碼的構造措施都不具備,更多的女兒墻在形式上設有壓頂圈梁和構造柱,而且配筋量太少,間距太大,實際起不到應有的約束作用,其后果是相當嚴重的.
女兒墻開裂主要是溫度變形所致.女兒墻上的壓頂圈梁一般在縱向的配筋只有較低,不能起到控制開裂的作用.因此在壓頂收縮的驅使下,女兒墻上部砌體開裂有加劇的趨勢.
樓蓋板和圈梁受保溫隔熱層的保護,年溫差變化不大,脹縮變形相對很小,可近似視為固定底盤,對女兒墻的變形具有較強的制約作用.該種制約隨女兒墻高度的增加而逐漸減弱.
女兒墻頂部的裂縫按某種分布,縫寬隨其間距大小而變化.間距3~6m 時常見裂縫寬度有超過1mm的.如該裂隙中間為細小粉塵,泥漿或其他水溶物質所充填,則該縫隙將永遠無法愈合.
在夏季*熱時,女兒墻磚砌體的膨脹與其干縮相抵消,一般不會產生較大的膨脹變形.而其上的壓頂混凝土則不然,經太陽直射,其表面溫度可達45℃,在壓頂長度膨脹下,這種應變可能將粘結的磚層推動,發生剪切變形而與底層分離,所產生的縱向位移以兩端為.由于受底層被推離原位磚砌體的阻滯,該壓頂很難縮回原狀,從而留下一些性的裂縫.
回復 贊(0)
水是建筑上的一種防水工藝,通俗的說其實就是在墻與屋面,也就是在所有的需要防水處理的平立面相交處進行的防水處理,說白了就是用防水材料把墻角包住. 和散水不同 其構造要點及做法為:
(1)將屋面的卷材繼續鋪至垂直墻面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm.
(2)在屋面與垂直女兒墻面的交接縫處,砂漿找平層應抹成圓弧形或45度斜面,上刷卷材膠粘劑,使卷材膠粘密實,避免卷材架空或折斷,并加鋪一層卷材.
(3)做好泛水上口的卷材收頭固定,防止卷材在垂直墻面上下滑.一般做法是:在垂直墻中鑿出通長的凹槽,將卷材收頭壓入凹槽內,用防水壓條釘壓后再用密封材料嵌填封嚴,外抹水泥砂漿保護.凹槽上部的墻體亦應做防水處理. 通俗解釋:泛水是指屋面女兒墻,挑檐或高低屋面墻體的防水做法,其主要作用就是保證女兒墻,挑檐,高低屋面墻不受雨水沖刷,以及保護屋面其余地方的防水層(不至于進水).
回復 贊(0)
[湖北今泰裝飾小吳13545395697為您解答]
您好,廈門天麟裝飾很高興為您解答:
將屋面的卷材繼續鋪至垂直墻面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm.
在屋面與垂直女兒墻面的交接縫處,砂漿找平層應抹成圓弧形或45度斜面,上刷卷材膠粘劑,使卷材膠粘密實,避免卷材架空或折斷,并加鋪一層卷材。
做好泛水上口的卷材收頭固定,防止卷材在垂直墻面上下滑。一般做法是:在垂直墻中鑿出通長的凹槽,將卷材收頭壓入凹槽內,用防水壓條釘壓后再用密封材料嵌填封嚴,外抹水泥砂漿保護。凹槽上部的墻體亦應做防水處理。