防爆電氣設備驗收規范有哪些?
防爆電氣設備竣工驗收時,應按照中華人民共和國國家或相關行業標準中的工程質量驗收規范(或標準)進行.大致內容包括:(GB 50131 的內容)
1 安裝在爆炸和火災危險環境的儀衰,儀衰線路,電氣設備及材料,必須符合設計文件規定.防爆設備必須有銘牌和防爆標志,并在銘牌上標明國家授權的機構所發給的防爆合格證編號.
2 防爆儀表和電氣設備引入電纜時,應采用防爆密封圈擠緊或用密封填料進行封固,外殼上多余的孔應做防爆密封,彈性密封的一個孔應密封一根電纜.
3本質安全電路和非本質安全電路不應共用一根電纜或穿同一根保護管.
4 本質安全電路與非本質安全電路在同一電纜槽或同一電纜溝道內敷設時,應用接地的金屬隔板或具有足夠耐壓強度的絕緣板隔離,或分開排列敷設,其間距應大于50mm,并分別固定牢固,
5 儀表盤,柜,箱內的本質安全電路與關聯電路或其他電路的接線端子之間的間距不應小于50mm;當間距不能滿足要求時,應采用高于端子的絕緣板隔離.
6 當電纜槽或電纜溝道通過不同等級的爆炸危險區域的分隔間壁時,在分隔間壁處必須做充填密封.
7 安裝在爆炸危險區域的電纜,電線保護管應符合下列規定:
a,保護管之間及保護管與接線箱,拉線盒之間應采用螺紋連接,螺紋有效嚙合部分不應少于5扣,螺紋處應涂導電性防銹脂,并用鎖緊螺母鎖緊,連接處應保證良好的電氣連續性.
b,保護管穿過不同等級爆炸危險區域的分隔間壁時,分界處必須用防爆阻火器件和密封組件隔離,并做好充填密封.
c.保護管與儀表,檢測元件,電氣設備,接線盒,拉線盒連接或進入儀表盤,柜,箱時,應安裝防爆密封管件并做好充填密封.密封管件與儀表箱,接線盒,拉線盒之間的距離不應超過0. 45m.密封管件與儀表,檢測元件,電氣設備之間可用撓性管連接.
8 對爆炸危險區域的線路進行接線時,必須在設計文件規定采用的防爆接線箱內接線.接線必須牢固可靠,接觸良好,并應加防松和防拔裝置.
回復 贊(0)
防爆電氣設備竣工驗收檢查要點:
竣工驗收檢查要點設備應有銘牌,且有ex標志和標明防爆電氣設備類型,級別和組別.銘牌上標明檢驗單位發給的防爆合格證號.防爆電氣設備的類型,級別,組別,環境條件以及特殊標志等,應符合規定.防爆電氣設備的外殼應無裂紋,損傷;油漆應完好,接線盒蓋應緊固,且固定螺栓及防松裝置應齊全.防爆充油型電氣設備不得有滲油,漏油,其油面高度應符合要求.正壓型電氣設備的通風,排氣系統應通暢,連接應正確,進口,出口安裝位置應符合要求.電氣設備多余的進線口,應按規定作好密封.
回復 贊(0)
竣工驗收檢查要點設備應有銘牌,且有EX標志和標明防爆電氣設備類型,級別和組別.銘牌上標明檢驗單位發給的防爆合格證號.防爆電氣設備的類型,級別,組別,環境條件以及特殊標志等,應符合規定.防爆電氣設備的外殼應無裂紋,損傷;油漆應完好,接線盒蓋應緊固,且固定螺栓及防松裝置應齊全.防爆充油型電氣設備不得有滲油,漏油,其油面高度應符合要求.正壓型電氣設備的通風,排氣系統應通暢,連接應正確,進口,出口安裝位置應符合要求.電氣設備多余的進線口,應按規定作好密封.
回復 贊(0)
竣工驗收檢查要點設備應有銘牌,且有EX標志和標明防爆電氣設備類型、級別和組別。銘牌上標明檢驗單位發給的防爆合格證號。防爆電氣設備的類型、級別、組別、環境條件以及特殊標志等,應符合規定。防爆電氣設備的外殼應無裂紋、損傷;油漆應完好,接線盒蓋應緊固,且固定螺栓及防松裝置應齊全。防爆充油型電氣設備不得有滲油、漏油,其油面高度應符合要求。正壓型電氣設備的通風、排氣系統應通暢,連接應正確,進口、出口安裝位置應符合要求。電氣設備多余的進線口,應按規定作好密封。
回復 贊(0)
*基本的驗收項目:應該驗收防爆電機的級別、組別不低于ⅡA、T1;電機不帶電的金屬部分應可靠接地;爆炸危險區域內的配電箱及電氣線路的接頭應為防爆撓性接頭;電機線及控制線應穿鋼管敷設。 想問一下各位,在化工項目建設期間,為了保證化工設備的質量,在設備設計、加工、驗收、竣工等階段中都有哪些保證設備質量的驗收規范啊,希望各位指導一下。比如說精餾塔啊,壓力容器啊,加工階段的也行,驗收階段的也行! 這個范疇廣了,設計圖紙有圖紙的驗收規則;設備加工有加工過程和出廠的檢驗規則;設備到貨有交貨驗收內容;設備安裝前、后有安裝檢驗方法;系統試運行前有系統驗收內容;系統運行后有系統和設備的性能驗收。不同的裝置不同的設備其驗收擇重點不同,同一裝置同一臺設備不同階段,其驗收內容亦有差異。所以設備的檢驗、檢測是一門系統技術,不能以一概全。 設備出廠時的制造質量驗收、運輸到達現場時的運輸安全驗收、安裝過程中施工方案評審及施工過程監督、安裝結束后的安裝質量驗收、單機及系統調試質量驗收、中間交接!
回復 贊(0)
防爆電氣設備驗收規范:
1、防爆電氣設備的級別、組別與使用環境條件相符,才能保證安全,按新防爆電氣設備產品標準的規定,對為保證安全,指明在規定條件下使用的電氣設備和低沖擊能量的電氣設備在防爆合格證編號后加有特殊標志“X”,此外為指定環境條件而設計的產品在產品型號后綴有規定的符號,如戶外環境用產品——W;濕熱帶環境用產品——TH;中等防腐環境用產品——FI等標志。安裝時需要注意。?
2、按現行國家標準《爆炸性環境用防爆電氣設備》(GB?3836.1—83)的規定,防爆電氣產品獲得防爆合格證后才可生產,防爆合格證號是設備的防爆性能經過國家指定的檢驗單位檢驗認可的證明。防爆電氣設備的類型、級別、組別和外殼上“EX”標志是防爆電氣設備的重要特征,安裝前需要首先查明。?
3、支架的固定,可采用預埋、膨脹螺栓、尼龍塞、塑料塞以及焊接法,在具體工程施工安裝時,可參照《防爆電氣設備安裝標準圖集》的規定,但要求固定應牢固。為防止降低鋼結構的強度,采用焊接法固定時,應施行點焊。?
4、電氣設備接線盒內部緊固后,若電氣間隙和爬電距離過小,容易產生電弧和火花放電引起事故,電氣間隙和爬電距離是確保安全,防止事故的有效措施之一,需進行檢查。據某化工廠反映,多年電氣事故統計表明,事故多半是發生在電氣設備接線盒內的。附錄A中所列數值,是按1993年新的國家標準和國際標準而規定的,增加了低電壓時的數值,并廢止了低等絕緣材料的應用,只限用前三種耐泄痕性能較好的材料。?
5、為了安全,電纜或導線引入設備后,應連接可靠,并密封良好。根據生產和使用的方便,有些產品設有多個進線口,但為了保持防爆性能或防水防塵能力而將多余的進線口密封。?
6、電氣設備允許表面溫度,根據其使用環境,現行設備制造產品國家標準已將其修改為6組,其中增安型和無火花型設備還包括設備內部的溫度。?
7、塑料制品種類很多,其中有些塑料不耐溶劑侵蝕,故推薦使用家用洗滌劑清洗。?
8、爆炸危險環境裝設事故排風機,及時通風降低爆炸性氣體濃度,是防止爆炸的重要保證和主要措施,為在事故情況下便于及時開動排風機,要求在現場的排風機按鈕要安裝在便于操作的地方,并要醒目和操作方便。?