采暖爐燒不熱應該是很多人都遇到過得問題,一般出現這種情況主要是有以下的原因造成的:
1.閥門關閉了,只要把閥門打開就好了,這個*常見的。
2.壁掛爐的功率小了。
3.暖氣片的功率配小了。
4.暖氣片中的空氣沒有放掉,阻住當了水流,使暖氣片不能散熱,這個也簡單。通過排氣閥或跑風放氣。
5.暖氣片的管道走法下進下出的,暖氣片只是下邊熱上邊不熱的。正確:上進下回。
武漢威圖供暖愛心提供 ,服務熱線:17771834334
回復 贊(0)
大多數都是水循環不好,爐子挺熱但暖氣不熱,需要檢查一下設計有沒有問題 。
熱水正水應該先上二樓循環,然后再回到一樓循環,再回到爐子回水。
如果感覺暖氣片挺熱但是屋里不熱,那是暖氣片有些少了 。
還要考慮到對流問題,如果對流紊亂,同樣效果不好。暖氣片正常應該裝在的窗戶下面,并且屋里不可以兩面墻裝暖氣,只能裝在同一面墻上,這樣對流好,熱效率高。
回復 贊(1)
采暖爐燒不熱暖氣應該是很多人都遇到過得問題,一般出現這種情況主要是有以下的原因造成的。
種:閥門關閉了,只要把閥門打開就好了,這個*常見的。
第二種:暖氣片中的空氣沒有放掉,阻住當了水流,使暖氣片不能散熱,這個也簡單。通過排氣閥或跑風放氣。
第三種:暖氣片的管道走法下進下出的,暖氣片只是下邊熱,上邊不熱的。
原因1:暖氣片的安裝倒了,就是把暖氣片一頭帶擋水片的裝到上邊了,下邊成了直通的了,熱水全從下面走掉了,因為上面有擋水片水流不能交換造成了暖氣片上邊不熱,也有的是一半暖氣片不熱,一半熱。也是擋水片的原因造成的。
原因2:是沒有加擋水片,水壓太大,冷水和熱水屏障被沖斷,上面冷水回流不下來。這樣的情況很少,只要把進水閥們關的小點就好了,下面不加擋水片是應該沒有問題的,只是散熱量要比原來的少。
原因3:上面存有太多的空氣造成。暖氣安裝位置與布局決定暖氣片的熱度。
第四種:家里所有的暖氣片前面的熱,后面的不熱?如果你家的管道布局是單管串聯的就會出現這種情況,只要關閉組暖氣片其他的就全部不熱了。如果進口水溫是75度,經過組出水口后就變成了65度或55度再進入第二組,第二組出口水溫就變成了55度到35度之間,到肯定變成暖氣片不熱了。這種情況解決的辦法就是重走管道,其二加循環泵。其它沒有什么好的辦法了。
回復 贊(1)
