水路改造驗收標準是什么?
1、明管改暗管(花好多錢在墻面上開膛破肚的,把水管埋進去,為了好看,壞了好不好修另說。記得封起來前要:a、做好防水,b、管道要打壓試驗過沒問題,c、管道的接頭盡量不要留在墻面里); ?? ?? ?? ??
2、鑄鐵管改塑管(鋁塑管或是PP-R管),或者干脆換成銅管(據說沖下來的銅離子有益健康。由于傳統的鑄鐵水管存在管道易銹蝕等缺陷,已經不推薦使用了),PPR或銅管是目前推薦使用的水管管材; ?? ?? ?? ??
3、加裝熱水管。用燃氣熱水器的家庭,引長管線到衛生間;用電熱水器的家在衛生間和廚房分置熱水器,分別就近接熱水管。注意:PPR管分冷熱水管,相應的管壁和耐壓程度是不同的,熱水管管壁厚。 ?? ?? ?? ??
4、更改閥門水表位置(水管總閥門改低位,甚至包起來,這個日后維護和運作帶來了一定的隱患,推薦:將水總閥門放在一個比較好運作的開放的位置。如臺面上,閥門后的管道再做低位處理;洗衣機異地或水龍頭引導陽臺將來洗墩布、澆花用;水表高位改低位,以為靠墻放可以節省空間,但放了櫥柜后很難檢修和查看,正確的辦法是:靠櫥柜的一頭,垂直墻面低位安裝)。
回復 贊(0)
1. ??布管線路要橫平豎直,位置準確,以利將來覆蓋后進行其他施工時準確確定暗埋水管的位置。 ??
2. ??冷熱水出水口位置要平行,深淺要一致,出水口處的內絲彎頭要端正,兩出水口間距要符合安裝熱水器或混水器的相關要求。 ??
3. ??水管線路施工過程中要進行必要的固定,避免在后續施工中不慎改變水路位置。 ??
4. ??PPR管的焊接要可靠牢固,符合相關的技術標準,并可經受8公斤壓力。 ??
5. ??PPR管的焊接要注意不要燙管過度,造成焊接后管路狹窄,水流通過不暢。 ??
6. ??管路在狹窄位置交叉時要使用過橋彎管,不許直接搭借通過。 ??
7. ??水路改造完成后要及時進行打壓實驗,經業主、工程監理驗收合格后簽字確認,并和業主共同按公司各分項要求確認準確的工程量,簽字后交業主和公司留底(備公司和業主結算時使用)。 ??
8. ??施工人員要配合設計師繪制準確的水路圖紙,交業主和公司留底備查。
回復 贊(0)
水路工程驗收標準
基本要求
1.?水工程施工,原室內水管全部更換,有條件的從進戶水表處更換,否則從入室水管*近處更換,如業主不同意此種做法,只在原水工程基礎上進行改造施工,必須要求業主填寫《水工程免責單》,交給公司存檔,否則嚴禁施工。
2.?水工進場,首先必須對衛生間做蓄水試驗,24小時后,到樓下觀察是否滲漏。如有滲漏發生,須及時通知業主,以便做好防水處理。
3.?太陽能水管布設冷熱水都要單獨閥門控制,避免熱水從冷水管流淌。
4.?水改完畢,進行水試壓,保持0.6—0.8Mpa(約6—8公斤),20分鐘不掉壓,30分鐘不滲不漏為合格。試驗合格方可將水管封入墻體。
5.?水工程結束,應按實際位置繪制水路圖及拍攝施工照片交業主保存,交公司存檔。(管道暗敷在地坪面層內或吊平頂內均應在試壓合格后做好隱蔽工程的驗收記錄工作。)
6.?安裝完的衛生器具,應采取保護措施。
???
施工工藝
1.?管道嵌墻暗敷時,墻體開槽深度與寬度應不小于管材直徑加20mm,且槽平整不得有尖角突出物,管道試壓合格后,墻槽應用水泥砂漿填補密實。嵌入墻內冷水管水泥砂漿保護厚度≥10mm,嵌入墻內熱水管水泥砂漿保護厚度≥15mm,嵌入地面冷熱水管水泥砂漿保護厚度≥10mm
2.?管道安裝時必須按不同管徑和要求設置管卡或吊架,位置應正確,埋設要平整,管卡與管道接觸應緊密,但不得損傷管道表面。
3.?上下平行安裝時,熱水管應在冷水管上方;垂直及水平平行安裝時,熱水管應在冷水管左側(左熱右冷),冷熱水管間距應大于10cm
4.?PP-R水管焊接熱熔不能過嫩,否則不易焊接牢固,不能熱熔過老,否則管內溢出的膠漿會將水管堵塞。施工人員焊接管后,對管吹氣,順暢為合格。
5.?給水管道的走向、布局不可斜走、交叉。
6.?水路改造安裝前必須檢查水管及連接配件是否有破損、砂眼、裂紋等現象。
7.?給水龍頭的兩個預留口,應在同一水平線,并且與盆、池等軸線對稱,預留口平面中心軸與墻面垂直。
8.?混水伐的水口距離要正確和水平,所有水口與墻體平齊,混水固定閥水口中心距14.5cm,水管埋設的深度應該以瓷磚鋪貼好以后,內絲彎頭外口與瓷磚磚面持平為準,嚴格按照左熱右冷的操作原則施工。
9.?在布水電路時,水管和電管之間距離不得少于30CM,更不得出現在同一槽內,水管和強電線管原則上不得出現交叉,水管和弱電線管若出現交叉則水管必須從電管下部通過。
10.?排水管道安裝后做試水檢驗,應保證水下水暢通,無滲漏,倒溢現象。
11.?地漏安裝必須平整牢固,與連接處四周必須密封,并低于排水表面。