380V已經超出了我們平時使用的電壓,也就是使用220V的電是帶不動380v的中央空調的,這就要安裝電源穩壓器了,以防止空調器不能正常啟動和運行,甚至將空調損壞。而且電線要求也很高的,要買純銅的,而且空調線和插座必須是專線專插專用,不得和其他的家用電器共用電線和插座,防止電線或插座因負荷太高而走火而引發火災事故。注意以上這些,中央空調的安裝就像普通空調那樣安裝就行了。
回復 贊(0)
1、設備與管道定位:嚴格按照設計圖紙定位
2、室內機安裝:確認機器型號,水平吊裝
3、冷媒配管工程:確認管道規格,確保氣密、清潔、干燥
4、排水管工程:保證排水順暢
5、風管工程:確保風量足夠,氣流合理
6、保溫絕熱過程:保溫材料選擇確保不結露,接口不應有空隙
7、電器工程:滿足電器施工規范
8、室外機地基工程:保證牢固性,防水淹
9、室外機安裝:防止通風短路確保維修空間
10、氣密測試:*終確認在24小時內氣壓是否保持在4.15MPA
11、真空除濕:保證管道干燥
12、追加填充冷媒:要將追加填充冷媒量記在室外機本體及記錄表上
13、安裝裝飾板:裝飾板與天花板之間不能有空隙
14、試運轉及調試:運用計算機運行體統,發現隱患記錄數據為售后提供一手材料
15、交付用戶使用:向用戶制作竣工報告書同時交付各種材料。
回復 贊(0)
次安裝(水電進場時*安裝):
①吊裝中央空調室內機,并對內機進行包裹,避免有灰塵雜質進入;
②安裝排管:冷媒管、冷凝水管、信號線。
第二次安裝(次安裝結束24小時之后)
①吊裝中央空調室外機;
②充填冷媒,測試中央空調系統,測量風口尺寸和位置。
第三次安裝(第二次安裝結束后或次日)安裝風口,設備運行測試。
回復 贊(0)
380V是三相電,要申請拉三相電,共4根線,三根火線一根零線
步內機就位:施工隊進場步就是吊裝內機。
第二步冷媒銅管的安裝:安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是中央空調安裝過程中*重要的一個環節。
第三步充氮保壓:這是焊接完成后必須對銅管進行的壓力測試,往銅管內充入一定壓力的氮氣進行保壓,一般壓力測試時間為24小時。
第四步冷凝水管的安裝:冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。
第五步安裝外機:做到外機風扇出風口必須在50公分內無遮擋物,所有落地腳必須安裝減震墊,保證外機運轉正常。
第六步抽真空:外機安裝完畢后在充填冷媒前需要對冷媒管進行抽真空,把管內的空氣抽出,保持管內干燥、無水分。
第七步充注冷媒:開啟冷媒閥,釋放出外機內自帶的冷媒,開機測試并檢測壓力,適當進行補充,直至調試完成。
第八步風口測量安裝:家庭中央空調通常將回風口與檢修口安裝在一起,風口尺寸必須與內機回風口吻合,并保證有足夠的維修空間。出風口注意一定不能裝在燈帶附近。
回復 贊(0)