室內機發生偏移:室內機安裝不牢固造成移位,室內機固定掛板安裝固定不牢固,時間長了發生移位,導致排水管引出一側位置偏高,造成排水困難;室內機機體的水平位置安裝不當,室內機水平位置安裝傾斜,管路口方向位置過高造成結露水外排受阻.
解決方法:移動空調器,用普通的液體水平儀重新校準空調位置,配平或者盡量放低空調器冷凝水管排除口一端.
2.排水管排水不良:由于排水管老化松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢也容易引起空調滴水現象.其次,引出室外的排水管被人為堵住或排水口被贓物堵住,造成結露水無法排出.
解決方法:*廠商或者有資質的維修商更換排水管,當然,如果您的動手能力超強,完全可以購買一根普通的pvc細管代替,只是室外機部分施工有些困難,還要拆開保護膠布,比較麻煩.
3.配管上結露水:由于管路上的保溫材料質量太差或過薄,或未完全包裹,當管內制冷劑通過時,引起結露.
解決方法:這就是我們常見的室內配管滴水現象,發生這個現象時,我們首先應該拆開膠布檢查保溫材料是否老化或者安裝妥當,如發現縫隙或者偏薄的現象,可以重新包裹.同時可以更換老化的膠布保持銅管的密閉性.
4.排水管被堵住:引出室外的排水管被人為堵住或排水口被贓物堵住,造成結露水無法排出.
解決方法:這個情況通常是在煙塵較大的南方出現,如果建筑設計有排水管,要重點檢查排水管是否暢通,排水管和空調管接入口是否連接妥當.若采用直滴發安裝排水管,則灰塵造成排水管堵塞的可能性較大,可以使用高壓水槍或者工具沖洗排水管,達到疏通的目的.
5.熱交換器滴水.解決方法:當我們發現空調機的水是從熱交換器,就是室內機的葉片上大量存在并且滴下的時候.通常就是熱交換器過于污濁,可以用市售的清洗劑沖洗,用羊毛刷輕輕刷,也可以用大功率電吹風機開冷風吹去灰塵.當然,如果發現空調制冷不佳時,也可能是制冷劑不足造成的熱交換器溫度不均勻,通過壓力表就是可以測得,這個時候只能*廠家添加制冷劑并且檢修冷凝管的密閉性能.通過以上介紹,相信您已經掌握了空調內機滴水的原因及其解決方法.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號