首先是準備工作,充水之前首先將池內清理干凈,以免充水后池內浮渣漂浮水面,影響測試精度.池內外缺陷要修補平整,對于預留孔洞,預埋管口及進出口等都要加以臨時封堵.接下來就是做好充水和放水系統的準備,搭設測試平臺及出入水池的人行通道.
其次,向水池內充水宜分三次進行:次充水為設計水深的1/3;第二次充水為設計水深的2/3;第三次充水至設計水深.充水時的水位上升速度不宜超過2m/d.相鄰兩次充水的間隔時間,不應小于24h.每次充水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量,在充水過程中和充水以后,應對水池作外觀檢查.
連續測定的時間可依實際情況而定,如天測定的滲水量符合標準,應再測定*;如天測定的滲水量超過允許標準,而以后的滲水量逐漸減少,可繼續延長觀測.
回復 贊(0)
閉水實驗作為裝修過程中的一道重要工序,可千萬不能忽略。以下這些規范要記好!
1、把有防水層的房間門口用黃泥土、低標號水泥砂漿等材料做個20-25厘米高的擋水條(坎),把地漏等堵塞嚴密。地面放水形成深度5-20厘米深的小水池。
2、水存蓄24小時后,同物業部門、相應的衛生間樓下鄰居,共同檢驗下層樓板是否否滲漏。共同簽字驗收。如有滲漏重新做或修補防水層,完后按上述順序再做閉水試驗。直至無滲漏合格為止。
3、當后續工序裝飾地面鋪磚完后,再按上述順序,做閉水試驗以及檢驗驗收。
回復 贊(0)
進行衛生間防水試驗的時候蓄水深度應不小于20mm,蓄水時間為24小時,水面沒有出現明顯下降為合格,閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,后期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格后再進行閉水試驗。
回復 贊(0)
在做閉水實驗的時候要注意以下幾點:
1、閉水實驗要在做完防水后一段時間才進行的,需要等防水材料全部干透。
2、閉水實驗需要業主、物業部門和樓下的鄰居共同參與檢驗是否漏水,若不漏水,則一起簽合同表示驗收合格。
3、閉水實驗室管道和地漏都要堵塞住,保持不漏水的狀態,否則將影響實驗結果。
4、在做衛浴間和廚房的閉水試驗時,門口也要堵住,用膩子粉或水泥堆成一個壩,讓水面高度達到相應的高度,不會從門口跑水。
5、放水時在水流沖擊的地方放置一個蓋子或是盆子,減小水流對于防水層的沖擊,使實驗結果更準確,也減小對于防水層的破壞。
6、裝修時記得要將那些防水涂料的包裝袋以及桶和桶蓋留下,這些在閉水試驗時都能用到,包裝袋用來裝沙子堵下水管道,桶和桶蓋就是來減小水流對防水層的沖擊。
回復 贊(0)
要將衛生間所有下水口進行臨時性的封堵,并在門口砌一道25厘米高的"坎",然后在衛生間中灌入約20厘米高的水,閉水實驗要在24小時以上,這是保證衛生間防水工程質量的關鍵,要仔細檢查四周墻面和地面有無滲漏現象,特別要到樓下衛生間檢查屋頂是否有滴水,洇濕等現象,在確定沒有滲漏現象后,方可繼續施工.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號