1、一般來說,應急照明燈和疏散標志燈不是一回事,應急燈是不帶標志的
2、疏散指示標志燈要求安裝在墻面一米以下
3、應急照明燈安裝的高度要看情況,通常是2.2米到2.5米,高度超過5米的空間,要求應急燈設在3米以下。
4、你說的應急照明疏散指示標志燈,可能是安裝在安全出口上的那種,要求是安裝在門的正上方,底邊距離門要20公分以上。希望我的回答能幫到您
回復 贊(0)
其實是同一個廠家,在選擇應急照明燈時,應根據具體情況合理選擇應急照明系統。一般來說,新建工程或設有消防控制室的工程,應盡量在建設過程中統一布線,選用集中電源集中控制型應急照明;對于小型場所、后期整改或二次裝潢改造的工程應選用自帶電源獨立控制型應急照明。你可以參考一下,希望我的回答能幫到你。
回復 贊(0)
南寧消防應急燈照明燈的價格還是比較適中的,上次我朋友買了消防應急燈安全出口指示燈消防應急照明燈,一共花了70元。像消防應急燈充電式雙頭應急照明燈,就只需要35元。總體來說,價格還是比較優惠的。以上價格來源于網絡,僅供參考,具體價格以購買時為準。
回復 贊(0)
1、日光燈應急裝置要怎么接線:①――連接火線L②――連接零線N③④――連接光源(適合內置驅動的LED光源)③④――連接驅動電源,再接光源(適合外置驅動的LED光源);⑤――連接墻壁開關線,開關線的另一端,進火線①端口,墻壁開關只控制市電照明,不影響應急照明;白插座――連接電池組。
2、應急電源不可空載,無論是檢測應急照明功能、或是檢測逆變器充電功能,都必須在負載光源的狀態下再進行,
3、主電源線:火線L和零線N,直接接進總電源線路,該二條線路禁止接開關;
4、試驗按鈕:測試電池是否能夠應急照明,在有電狀態下,按住試驗開關按鈕,即可轉為應急照明狀態,松開按鈕,隨即進入市電照明狀態。
5、光源開始應急照明以后,不受開關控制。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號