瓦工驗收標準 一:防水工程 1) 施工人員進場時先為毛坯房做24 小時閉水試驗(劃分開發商與裝修公司責任) 2) 地面防水,目前主要使用彈性防水材料:聚胺脂涂膜,丙稀酸涂膜,做完且用 24 小時試水. 3) 廚房,衛生間的找平層應有一定坡度(2%左右). 4) 防水層自找平層向上距離為30 厘米,淋浴間及隔壁要1800mm. 5) 防水涂料應滿涂,無漏,牢固,無氣泡,無脫層,嚴格按產品要求施工.
二:貼墻磚后驗收 1) 貼墻邊角排磚:非整磚寬度不小于整磚的1/3,且非整磚應用于不顯處或陰角處, 陰角整磚起排,窗戶兩邊面用整磚,電盒位置墻磚套割整齊,墻地面盡量通縫. 2) 不得有整磚空鼓現象,邊角空鼓率應控制在5%以下(使用泥工木皮錘進行). 3) 勾縫應順暢,不得有遺漏處;貼磚縫隙應均勻一致. 4) 墻面平整度在3mm以下(使用2m檢驗靠尺和塞尺進行) 5) 立面垂直度應在2mm以下(使用2m檢驗靠尺和塞尺進行) 6) 陰陽角方正標準為3mm(用直角檢測尺進行)
三:地面貼磚 1) 平整度不大于2mm(使用2mm靠尺)接縫平直不大于2mm(拉5m通線檢驗). 2) 地漏和排水用的面層,其坡度就滿足排水要求,沒有泛水和積水現象(倒水檢驗). 3) 室內樓梯相鄰兩步高低差不得大于15cm.踏步寬度不大于13cm. 4) 踢腳線光滑,密實,直角轉角處45 度拼接. 5) 每天收工前必須清掃現場.如有違反者每人每次罰款5 元.(監理監督) 6) 施工現在不允許吸煙,如有違反者每人每次罰款5元.
回復 贊(0)
1.?地磚鋪設要平整,接縫高低差≤0.5mm。墻磚表面平整度≤0.3mm,接縫平直度≤0.2mm。? 2.?地磚不得有空鼓。磚空鼓率不得超過5%,單塊磚空鼓率不得超過10%。?
3.?陽角鋪設位置必須保證90度(誤差正負3度、≤3mm)。陽角的對角磚平直,不能出現 破損,必須有一個陰角為90度。?
4.?踢腳線與800磚對縫鋪貼。?
5.?衛生間*里面的地漏為本衛生間的點。----用水測試?
6.?衛生間加過門石??蛻粢蟛患樱ㄖらL。?
7.?衛生間地面磚與墻磚通縫必須有1面墻。?
8.?基層必須涂刷界面劑(界面劑質量要保證)。?
9.?地面找平保證平整,一平方米內高低差不得超過0.3cm。
回復 贊(0)
*主要的就是角平。 ??再嚴格點的話就要看你的磚了, ??總不可能你的磚不好還要人家給你鋪得很你好, ??具體就是你在看看地磚的中間是不是也平。 ??還有就是我們這現在是干鋪不留縫,所以還要看地磚之間不應該有縫。還有就是整個鋪完了打個水平線看看。誤差當然越小越好啊。墻磚就是要多摸摸。 ??還有就是看看上下左右直不直! ??用鋁合金的靠尺看看。 ??當然縫也不能大。 ??陽角要上下一致,對角縫越小越好.衛生間還要注意下水的坡度。
回復 贊(0)
我的回答