盡量破壞原防水層新交付使用樓房衛間、浴室廚房面都按照相關規范做防水層所破壞原防水層入住般發滲漏情況現普遍存問題裝修增加些衛間洗浴設施種水管線進行重新布局或移本身已經嚴重破壞建筑物原防水層沒修補或重新做防水施工至于發滲漏才發現問題經驗:防水層重新裝修面易破壞及修補發滲漏殃及鄰所裝修要關注保護防水層若慎破壞要及修補免留隱患
二、重鋪磚要做面防水需要更換衛間原磚原磚鑿定要先用水泥砂漿面找平再做防水處理防止防水涂料厚薄均造滲漏做防水前,定要面清理干凈用聚氨酯防水涂料反復涂刷2至3遍經驗:墻與面間接縫及水間管道面接縫處容易現問題定要督促工處理些邊邊角角防水涂料定要涂抹位要求裝修隊給廚房、衛間水管律做水泥護根面起向刷10至20厘米聚氨酯防水涂料面再重做聚氨酯防水加原防水層組復合性防水層增強防水性
三、定要做墻面防水衛間洗浴水濺鄰近墻沒防水層保護隔壁墻頂角墻易潮濕發霉變所定要鋪墻面瓷磚前做墻面防水般防水處理墻面要做30厘米高防水處理非承重輕體墻要整面墻做防水至少要做1.8米高經驗:與淋浴位置鄰近墻面防水要做1.8米高若使用浴缸與浴缸相鄰墻面防水涂料高度要高于浴缸沿
四、墻內水管凹槽要做防水施工程管道、漏等穿越樓板其孔洞周邊防水層應該認真施工墻體內埋水管做合理布局鋪設水管律做于管徑凹槽槽內抹灰圓滑凹槽內刷聚氨酯防水涂料經驗:廚房、衛間面應該坡向漏口適加坡度廚房、衛間內管道裝修應盡量防止改原排水污水管道及漏位置防止重新排管鑿樓板損壞防水層引發滲漏
五、用24蓄水試驗驗收防水衛浴防水工程做完封門口及水口衛間面蓄滿水達定液面高度并做記號24內液面若明顯降特別樓住家房頂沒發滲漏防水做合格驗收合格防水工程應該整體重做重新進行驗收經驗:于輕質墻體防水施工驗收應采取淋水試驗即使用水管做防水涂料墻面自間斷噴淋3鐘4觀察墻體另側否現滲透現象滲透現象現即認墻面防水施工驗收合格
回復 贊(0)
類:管道漏水安裝準確是關鍵房間水管接口沒接好,該怎么處理水管漏水這是許多人都非常需要了解的。原因:管道安裝不好管道沒有安裝固定好,造成松動;管道預留口位置有錯誤,混凝土澆搗不到位;沒有做好防漏處理。修補方法:鑿開管道做防水鑿開管道洞口,底部裝模刷水泥油;澆搗高一級標號的砼,在干透的管道口周邊做一層防水涂料。24小時之后做滲水檢驗,如沒有問題就可以恢復墻面了。防治方法:固定好管道目的是防止日后的麻煩。記得在施工時,做好安裝工作,要固定好管道,按照規范澆搗砼。仔細做好每一步,這樣才能起到防治作用。第二類:房頂防水層漏水保護層要重做防水層就是防止雨水進入屋面,地下水滲入墻體、地下室及地下構筑物,室內用水滲入樓面及墻面等而設的材料層。產生原因:防水層遭到破壞人為的施工破壞是引起防水層漏水;管道安裝的破壞和保護層或防水層施工時的破壞引起;防水材料存在質量問題也會引起防水層遭受破壞。修補辦法:鏟掉重做防水找到滲漏點,將墻地面保護層鏟掉,重新做防水。完成重做工作之后,在24小時候后做滲水試驗,沒有問題就可以修補砼了。防治方法:做好滲水檢驗在防水層做好后,馬上做滲水檢驗,沒有問題再做下一步裝修。同一個時間段里要關注的是在施工過程中,要防止防水層的損壞。期望我的回答能對你有用
回復 贊(0)
屋頂花園漏水的原因:樓頂防水處理有缺陷;屋頂花園水源過多;屋頂建設破壞原防水層。首先清理基層,是抗根系的吧。做兩層也可以萬無一失了啦,要重新修整是防水層受到了破壞了。屋頂花園的漏水的話會比較麻煩點的,做防水,得把上面的植物先移開,可以去咨詢下,通常是鋪設的卷材
回復 贊(0)
陽臺滲水怎么處理,實際上陽臺做防水還是很重要的,防水做好才會防止一些漏水的事情,特別是一些漏水造成下層住戶生活的不便,施工時你一定要關注防水層厚度至少為5毫米,通常粉刷防水涂料2至3次即可。而在陽臺的地面與墻面的接縫處以及向上30厘米的這些地方,也需要粉刷防水涂料。這一點一定要關注就是,像家庭陽臺裝修布置中不僅要做好防水材料涂刷工作,還要記得做出防水坡度,方便水流向排水口。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號